土木在线论坛 \ 建筑结构 \ MIDAS \ 求gen高手帮忙解决一个问题

求gen高手帮忙解决一个问题

发布于:2010-07-20 15:06:20 来自:建筑结构/MIDAS [复制转发]




先上传建筑的轴测图和其中一层的平面图

项目描述大致如下:
建筑类似一个鸡蛋的形状,内外两圈柱子均是弧形钢柱(这里用折线代替)。建筑长90m,宽70m,高24m。每层内圈是空的。

现在遇到的困难是: 由于形状的特殊,在不使用刚性楼板假定时,建筑内外两圈框架梁有很大的轴力(最大处约200t)。但是一旦使用刚性楼板假定,轴力就几乎为0。但是我认为这两种情形均不是合理的假定。现在我的做法是不使楼面荷载来加载,而在每层手动布置板单元(厚板),然后在上面加压力荷载,不考虑刚性楼板。这样再次计算出来的结果,内外两圈框架梁的轴力有所下降(最大处约100t)。

我想问的问题是,我这样做正确吗?这种情况怎样才能较合理考虑楼板对楼层刚度的影响。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 蝶之过
    蝶之过 沙发
    做法正确的,不能考虑楼板刚性的,按理说布板及不布板应该一样的,只要不考虑刚性假定就行。至于楼主轴力不同,估计和你的荷载有关系
    2010-07-23 16:06:23

    回复 举报
    赞同0
  • gulingfei
    gulingfei 板凳
    要沉了…… 我再顶一下,呼唤达人能帮我分析一下。十分感谢。