土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 急!十万火急!基础大拯救!

急!十万火急!基础大拯救!

发布于:2005-10-29 08:40:29 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
我以前作了一个砖混的办公楼,是六层,开间是3600,进深是6000,走廊是2400宽,其中在一层有三个开间做了一个小餐厅,于是就在走廊的一边竖了几根柱子,柱子下面是混凝土条型基础,请问基础梁是柱跨度的几分之一?我作的500*600的梁,基础梁是不是上皮钢筋受力呢?我在上皮配6根25,可以吗,大家请赐教!!!

1130546418362.jpg

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • jiangheruhai
    jiangheruhai 沙发
    这种结构形式我做过几个,但都不在北京。就是说抗震设防烈度如果是七度或六度,做好了肯定是没问题的。但在8度区,如果非要做,应该考虑砌体内配筋以增加砌体延性。
    不过听楼主的意思,这是以前的工程,好象基础有了问题?
    根据上传的基础剖面分析,最大的可能是沉降不均,4800宽的条形基础太夸张了,与周围的墙下条基恐怕协调不了。
    我个人认为,老弟的结构知识还很欠缺,应该再好好学学。做结构设计可是万万不能打肿脸充胖子的。如果真有了问题,一定要请当地的高手帮忙,千万别耽误事,出了事就不得了!
    2005-11-01 17:53:01

    回复 举报
    赞同0
  • xiaohou777
    xiaohou777 板凳
    这样作基础一般不会有问题.确实是不能算是条形基础梁承重.基础梁上皮6根,下皮4根不合理,弯矩最大的在基底柱边,而不是两柱跨中.
    2005-11-01 15:30:01

    回复 举报
    赞同0