土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教,这样配制合理吗?

请教,这样配制合理吗?

发布于:2010-07-20 13:33:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天看了一份污水厂的可研文本,里边有一些东西,大家看看合理吗?
“一期总装机容量为1450KW,计算负荷为860KVA,二期总装机容量为1780KW,计算负荷为989KVA...由于是二级负荷,引两路10KV电源(不同变电所),每一路电源均可满足处理厂主要负荷需要,正常运行时,两路电源均投入工作,互为热备用....设两台630KVA,10/0.4KV动力变压器,为全厂用电设备供电”
按他上面说的,变压器是要供一二期一起使用的,这会不会小了点。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • xu2010shibo
    xu2010shibo 沙发
    供电局肯定给你上2台800kva的。
    2010-07-20 16:31:20

    回复 举报
    赞同0
  • sertise
    sertise 板凳
    回复4#
    计算负荷和实际运行负荷不一致,在这是不是可以理解为:他实际运行负荷小于计算负荷,而且还小的很多
    2010-07-20 16:05:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2084 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

各位大哥,忘了高压5防。

麻烦各位大哥说仔细点,我复习复习、

回帖成功

经验值 +10