土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 紧急求助:关于长延时的设定
ABB的E系列的PR112脱扣器中的长延时设定。
断路器作为变压器的进线开关,长延时脱扣门限值为一倍变压器额定电流。
长延时是反时限的特性,ABB参考资料中的t1=3~144S,t1是什么意思?
长延时的时间能够直接设定吗?比如设定长延时脱扣门限值为一倍变压器额定电流,那么延时能够直接设定为3~144S之内吗?


全部回答(5 )

  • ccxxjj
    同是ABB的PR111的t1又是6倍Ir1
    2005-10-29 13:02:29 来自 PC 评论 举报
  • aotfly
    问一个问题,为什么厂家给的曲线是3额定电路的曲线?
    2005-10-29 12:26:29 来自 PC 评论 举报