规范规定垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上风道应设防火阀,如风道外包防火板(耐火2小时)还须设防火阀吗?如在同层风管由一个竖井接到另一个竖井时风道外包防火板还须设防火阀吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lsy207207
    lsy207207 沙发
    通风系统将不同的防火分区联系起来,共用主风管的形式下,垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上风道应设防火阀。如在同一防火分区内由一个竖井接到另一个竖井时,可不设防火阀。
    2005-10-30 22:32:30

    回复 举报
    赞同1
  • cdtanj
    cdtanj 板凳

    同意二楼观点,这是两回事!
    2005-10-29 20:20:29