请教:室外消防管道问题

发布于:2010-07-20 09:38:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我们公司室外消防管道,有的项目用 热镀锌管,有的项目用 PE管
请问:室外管道挖沟的深度和宽度,以及过路管的做法是什么呢?
热镀锌管,PE管,在这些方面又有什么区别的规定吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • fclove2000
    fclove2000 沙发
    一般过路管的做法是:
    沙--管--沙(即管道的上下铺沙)
    加过路套管

    有个项目过路PE管没加套管对不对呢??必须改?:time:
    2010-07-20 09:51:20

    回复 举报
    赞同0
  • fclove2000
    fclove2000 板凳
    我看了,地上式消火栓,距离地面要450mm
    浅100型管道最小覆土Hm为:
    SS100--1.0 型550mm
    SS100--1.6 型800mm
    SS150--1.0 型640mm (加90mm)
    SS150--1.6 型890mm (加90mm)

    100和150的室外管道挖沟的深度和宽度,以及过路管的做法区别是什么呢?(具体数据)
    2010-07-20 09:48:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。