我记得我们一般算冷却塔的补水量,漂水率一般都取 1%~2% 来算, 但我看到几个厂家的产品时晕了,他们的产品都是小于0.01% 有的还小于万分之一了,吓我一跳!
这是怎么回事啊, 我用计算了一下,如果不考虑显热换热,只用潜热来算,要达到5度温差,也差不多1%漂水才合理啊。 厂家怎么定的漂水率??
发布于
2010-07-20 09:34:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
hustfisher
楼主,我也有同样的疑问啊!
请各位指教
2010-07-20 10:42:20
来自 PC
评论
举报
hgynxn
我搜了一下,估计厂家的漂水率就只是被浪费飞出去的水,并不含蒸发的量