土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 求助:大体积混凝土施工:)
在工地上遇到个大体积混凝土施工问题,请教各位大侠一下:人防的底板是60cm厚人防长度208m设了5个后浇带,现在为了施工方便,施工单位和设计协商把后浇带改为加强带,2m后浇带的地方放14%的膨胀剂,其他地方放10%的膨胀剂,不知哪位大侠知道,这样做对控制裂缝的作用大不大?加了膨胀剂是不是对混凝土的强度有影响?请指教:)

全部回答(2 )

  • jie3141
    http://co.163.com/forum/content/233_74166_1.htm
    看看这个施工工艺啊
    2005-10-30 01:52:30 来自 PC 评论 举报
  • iamzhzht2004
    膨胀剂在砼中反应后产生适量膨胀,在钢筋的协同作用下产生少量自应力,抵消、补偿砼的收缩应力,并进一步提高砼的密实性,可以控制裂缝。

    掺加膨胀剂对混凝土强度肯定有影响,故厂家只作指导性掺量,具体混凝土配比还应根据实际试配确定。
    2005-10-29 20:42:29 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.7 万条内容 · 1529 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10