土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 底商上宾馆的建筑须设自动喷淋吗?
单层面积约1700平,一至三层为商业,四至六层为宾馆;没空气调节装置,宾馆层有服务员
1、这样各层都不需设自动喷水灭火设备了吧
2、四至六层卫生间排水管在三楼吊顶的水平段长度有限制吗?50米没问题吧
3、一至三层的商业区不必设通风系统吧
图在附件中
各位能给指点一下吗?
规范有明确表示吗?
谢谢

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回答(5 )

  • zhangminghua7512
    规范要求,应该设
    2006-11-01 16:29:01 来自 PC 评论 举报
  • wsd555555
    1、各层都要设自动喷水灭火系统,详建规。
    2、三层的排水横管首先不能穿过变形缝;如果能沿柱、墙引下到一层,建议排水横管不宜太长,否则应增设检查口或清扫口。
    2006-10-25 16:59:25 来自 PC 评论 举报