土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于喷淋系统选用增压稳压的问题

关于喷淋系统选用增压稳压的问题

发布于:2010-07-20 00:38:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
天津05s4上 喷淋稳压增压系统上置就一种设备,选用时还用计算工作压力H1吗,直接选行吗,谢谢了

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • askmesome
    askmesome 沙发
    首先要进行消防泵的扬程计算,只是H1是不够的,要有杨程+∑阻力+工作压力 才行
    根据流量和扬程才能选泵!!希望对你有帮助
    2011-08-18 21:21:18

    回复 举报
    赞同0
  • iash123
    iash123 板凳
    直接选就可以
    2011-08-18 18:58:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

易燃液体仓库喷淋

我们的喷规对易燃液体仓库的喷淋强度的规定几乎没有。每次做到甲乙类液体仓库,又必须上喷淋时就头疼。最后只能做成泡沫雨淋系统,这样喷淋强度可以参照低倍规范,如果要用闭式-水系统,只能参照NFPA提出的强度了。请教大家碰到这种问题是如何解决的?

回帖成功

经验值 +10