两种状态空气分别送入室内,总送风量为80000m³/h。一种空气A温度为30℃,相对湿度90%,和另一种空气B温度25℃,相对湿度45%

1)求A与B要以多少比例混合时,可以使室内状态达到80%相对湿度?2)并求出室内温度?

请说明计算方法,越详细越好,跪求!!!!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • victorhj
    victorhj 沙发
    计算步骤:
    1、找一张焓湿图;
    2、在图上A-B两种空气状态点,A-B连线和80%交点C 为混风点 可从图中直接查出温度
    3、GA/GB=LBC/LAC (A、B两种空气风量比=B到C的距离/A到C的距离
    4、GA=56000m3/h GB=24000m3/h C点状态 28.5℃ 80%
    天正、鸿业等软件上上能直接计算 大学的课本上应该也有
    2010-07-20 11:48:20

    回复 举报
    赞同0
  • cynthia121121
    cynthia121121 板凳
    等高手解决!:lol