土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
制冷技术
\
求教:风冷蒸发器的计算?
求教:风冷蒸发器的计算?
冷量8KW
冷凝温度49
蒸发温度7.2
过冷温度5
计算室内机的尺寸,铜管管径及数量、翅片厚度??
谢谢了!!
发布于
2005-10-28 11:37:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
zxwknight3166
通过处理前后空气焓差来计算冷量。公式就不写了 帖子不好编辑公式的。
2007-06-21 13:12:21
来自 PC
评论
举报
wxx1980815
是吗?
前辈可以详细的讲一讲吗?
我还是按书上的计算的,麻烦啊!
2005-11-02 08:44:02
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
wxx1980815
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
38
回复
1059
粉丝
0
+ 关注
私信
制冷技术
返回版块
14.63 万条内容 · 842 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(10 )
前辈可以详细的讲一讲吗?
我还是按书上的计算的,麻烦啊!