规范要求大便器延时自闭冲洗阀的给水管段,大便器延时自闭冲洗阀的给水当量均以0.5计,计算得到的 附加1.10L/s的流量后,为该管段的给水设计秒流量。
天正有时候计算得出的末端管径为DN15,而在表3.1.14 卫生器具的给水额定流量、当量、连接管公称管径和最低工作压力 中要求连接管公称直径应为25,这里有点不明白了!

1130469519281.JPG

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • rosiaaiho
    rosiaaiho 沙发
    :):):):):)
    2013-07-01 10:35:01

    回复 举报
    赞同0
  • candystr
    candystr 板凳
    都用DN25的管吗?
    大便器自闭冲洗阀公称流量是1.2L/S,用当量法计算也差不多。这么算应该用DN40。
    不知道图集上面用的是多大的管??
    2009-09-24 22:03:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

天正给排水

返回版块

6.47 万条内容 · 353 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

7.0的使用过程中的几个问题

用天正给排水7.0将图纸转为旧版后,能不能再回转为天正给排水7.0用的图纸呢(即管线还具有相关属性的)?还有能不能提供一个图例的自动生成的功能呢?还有画给水大样时,有时候热水和冷水管相距太近的话会互相影响,例如已经画好一条冷水管线,如果再在其很近的旁边增加一条热水管线时,有时候即使你点画热水那个按钮,画出来也是冷水管线.而且两者很近时,上下扣弯也会互相影响.管线埋墙敷设时影响明显.