小弟现在有一铁厂的设计,有800kVA,315kVA变压器各一台,10kV高压风机1250KW两台,请问是否需要设计高压电容补偿?如果需要该补偿多少?应该怎么计算啊?还望大家指导谢谢了还有电容补偿柜的电流互感器应该选多大的,根据什么计算啊
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
夏季森林
沙发
这要看安装方式和运行环境,一般一根十平方线开启式安装到60A,封闭式到48A。
2009-10-15 10:47:15
赞同0
-
jia-1979
板凳
80A左右,大概能带40个KW.不过一般设计人员不这样做的.算他40-50A好了.
2005-11-11 14:47:11
赞同0
加载更多如果是双根并用,那就乘以2再略小一些。80A是一个合理的大小。