求助:冷冻机组供回水温差太大
求助:冷冻机组供回水温差太大
大金主机,冷冻水供回温差达10度,回水压力太低,只有0.2MPa,出水差不多0.5MPa,机组运行不正常,请专家指教?多谢!!
发布于
2005-10-28 09:20:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(24 )
arttey
我也碰到类似的问题,模块进出水管压力表差值2公斤,而机组样本压降才0.55公斤,现在怀疑是机组堵了,但是还没证实
2009-06-24 11:24:24
来自 PC
评论
举报
zhangjeremy
补水管上加了个止回阀---膨胀水箱还起作用吗?水只能单向流动了。
2005-11-19 22:34:19
来自 PC