七度区,七层框架。
一层4。5米,上部各层3。9米。跨度6.6米左右。
0。000以下2。1米为基础底。
考虑柱下条形基础,局部梁板式筏基。、
问题是:4.5+2.1=6.6米,考虑1米的地梁,则6.6-1=5.6米,一层柱5.6米,有点长,但如果考虑在0.000位置再做梁,则下部尺寸太小。
请教各路高人,各位碰到如此情况通常会怎么处理?
发布于
2010-07-19 16:35:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
changkongwuxian
没看见房产广告:挑高6米,一铺变2铺!
2010-07-19 20:41:19
来自 PC
评论
举报
wangjj777
我见过有的图纸做短柱墩的,就是比框架柱截面大些把框架柱包起来,不知道这样做怎么样?不过我觉得5.6米还可以了