土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器感应耐压

变压器感应耐压

发布于:2005-10-28 00:21:28 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
为考查变压器主绝缘和纵绝缘 变压器要进行感应耐压 在低压侧加压 高压侧感应需要的电压 对于
Y-△11的变压器做感应耐压时 感应电压向量图怎样画?请老师指教。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • liuwei1015
    liuwei1015 沙发
    我也要学习。。
    2006-02-11 16:39:11

    回复 举报
    赞同0
  • lovewxh
    lovewxh 板凳
    没有看明白楼主的意思,根据电力变压器的试验标准,在进行感应耐压试验时,根据绝缘种类的不用而有三种方法。每种方法的接线方式也不一样,所以向量图我也不会画,只知道这么多了,不好意思。
    2005-10-28 13:29:28

    回复 举报
    赞同0