如图,柱400*400.主梁300x500,跨度6300,次梁每跨5400
这样不知次梁布置可不可以,要不要构造柱

123.jpg

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaotian264
    xiaotian264 沙发
    这样布置的话,你去分析下板的传力方向,主梁会受到一个很大的集中力作用。配筋量会比直接布置板带要大。再说6米多的跨也没必要这么设置吧。

    [ 本帖最后由 xiaotian264 于 2010-7-20 12:50 编辑 ]
    2010-07-20 12:47:20

    回复 举报
    赞同0
  • yfs007
    yfs007 板凳
    我觉得没什么大问题.
    2010-07-20 12:15:20

    回复 举报
    赞同0