XGN2柜中的隔离开关GN30相间距大家是选用250MM还是?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • z1g2d3
    z1g2d3 沙发
    一般的210就够了
    2010-07-26 17:31:26

    回复 举报
    赞同0
  • yuhuoqing
    yuhuoqing 板凳
    没有250这个等级,我们小电流的用230,大电流用275,如2楼所说,看柜宽,也有用过电流275的
    2010-07-19 11:20:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 590 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

6KV高压用真空接触器,电弧持续时间大概为多久?

6KV高压用真空接触器,电弧持续时间大概为多久?只要个大概时间就好了,比如不超过多少秒在线等,希望各位高人指点!!!