正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(1 )
主题
回复
粉丝
企业招聘
12.91 万条内容 · 336 人订阅
阅读下一篇
我是一名物业水电维修人员,对于给排水维修工作感觉经验不足,急需跟同行聊聊!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳概述
SP泡沫喷雾灭火装置是针对电力变压器灭火保护系统而开发的泡沫喷雾灭火系统。该装置吸收了大量电力消防设备的现场实际应用技术和经验,装置具有高可靠性和安全性,装置在运行期间不会对周围的设施构成任何安全隐患。与水喷雾系统相比,该装置不需要水泵、雨林阀组等设备,也无须建造水池、泵房等,使得整个装置更加紧凑,安装、维护更简单,运行操作更简单可靠,工程造价更节省,是一种“高效、安全、经济、环保”的灭火装置。
我公司生产的SP泡沫喷雾灭火装置是通过国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心检验的产品,主要指标达到国际领先水平,本产品特点如下:
1、 采用先进高效环保合成型泡沫灭火剂(具备检验报告),可用于灭A、B、C类火灾;特别是用于扑救电气和热油流淌火灾;
2、 灭火剂用量小并具有生物降解性,对环境无毒害,对设备影响小;
3、 灭火迅速、抗烧时间长、无复燃、绝缘性好,能扑灭初期和后期火灾;
4、 采用气体储压式动力源,无需消防水池和配置给水设备;
5、 装置具有自动、手动和机械应急启动三种启动方式,启动稳定、可靠;系统安装、操作、维护简单。
一、设计依据
SP泡沫喷雾灭火装置主要参照如下标准进行设计:
《低倍数泡沫灭火系统设计规范》 GB50151-92
《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50261-96
《水喷雾灭火系统设计规范》 GB50219-95
《合成型泡沫灭火系统应用技术规程》 CECS 156:2004
二、灭火机理
SP泡沫喷雾灭火装置采用高效合成型泡沫灭火剂,在一定的压力作用下通过专用喷雾喷头,将灭火剂喷射覆盖到灭火对象上,利用该灭火剂所具有的水雾和泡沫的冷却、窒息、乳化、隔离等综合作用,使燃烧不能维持而达到迅速灭火的目的。
合成泡沫灭火剂是由高效灭火剂和高能阻燃剂合成的,具有以下特点:
1、可灭A类火、B类火、C类火,特别适用于热油的火灾;
2、灭火迅速,无复燃;
3、稳定性好,绿色环保,对环境无污染,具有生物降解性,产品通过质量监督检验站的检验,经实验证明对人畜无害;
4、使用寿命长,是一种多功能、技术含量高的灭火剂。
三、SP泡沫喷雾灭火装置的使用范围
SP泡沫喷雾灭火装置可以广泛应用于以下场所:
1、 油浸电力变压器;
2、 燃油锅炉房
3、 燃油发电机房
4、 小型石油库
5、 小型石油罐
6、 小型汽车库
7、 小型修车库
8、 船舶的机舱及发动机舱。
四、SP泡沫喷雾灭火装置的组成
SP系列泡沫喷雾灭火装置主要有储液罐、泡沫灭火剂、电动控制阀、管网及水雾喷头、启动源(启动瓶,电磁启动阀)、动力源(动力瓶组、瓶头阀、减压阀)和火警报警控制器等部分组成。
五、灭火装置主要部件
1、储液罐
储存泡沫灭火剂溶液和气体并根据波义尔气体定律工作的储罐;
储液罐按照GB150-1998标准进行设计、制造和验收;
储液罐采用耐腐蚀材料制造;
储液罐上设有安全阀、压力表释放口和观察窗等;
储液罐的设计压力不得低于装置的最大工作压力;
储液罐的溶剂根据用户场所确定。
2、动力源
动力源有氮气瓶、瓶头阀和减压器组成,平时储存一定容积的高压气体,工作时瓶头阀打开,高压氮气经过减压阀减压输出设计工作压力范围的气体,以推动泡沫液通过管网喷入着火现场。
动力源氮气瓶容积:40L,70L。
动力源氮气瓶气体冲撞压力:15MP
动力源氮气瓶高度: 40L: 1520mm; 70L: 1620mm.
3、启动源
由启动瓶组和电磁阀组成,平时储存高压气体,工作是能通过自动、手动及机械方式释放气体,用以打开动力源。
启动瓶组容积:4L,6L.
启动瓶组气体冲装压力(20℃):6MPa
启动源工作电源:DC24V。1.5A
启动源瓶组高度 4L:605mm;6L:660mm.
4、电动控制阀(分段阀)
电磁控制阀安装在储液罐出口管路上,用以封存、释放泡沫灭火剂溶液,同时控制灭火剂的流向。
5、安全阀
安全阀安装在储液罐上,防止出液罐超压。安全阀开启压力为1.1倍装置最大工作压力。
6、水雾喷头
安装在管网末端,在其工作压力范围内能够使泡沫溶液形成雾化泡沫,并按一定的流量和雾化角度喷射,根据设计要求流量系数和雾化角度选取使用。
六、灭火装置主要性能参数
装置工作压力:0.35-0.65MPa
装置连续供给时间:≥15min
装置灭火剂供给强度:≥8L/min.㎡
水雾喷头工作压力:≥0.35MPa
动力源储存容器公称容积: 40L,70L
动力源储存容器气体储存压力(20℃):≤15MPa
启动源储存容器公称容积:4L,6L
启动源储存容器气体储存压力(20℃):≥6MPa
装置工作电源:AC220V 50Hz,DC24
七、SP泡沫喷雾灭火装置工作流程
该系统的操作简单、可靠,设有自动、手动和机械式应急操作三种启动方式。各种工作状态和流程分别如下:
1、准工作状态:平时,装置中的灭火剂储罐、动力源和启动源等均处于封闭状态,容器阀以外的部件和管路均处于常压状态,瓶内的压力可以通过一个高压阀门和一只压力表测出。通过观察压力表分别监测灭火剂、动力气体和启动气体的泄漏情况。火灾自动报警装置正常工作,监测被保护区域的火灾信息。
2、自动控制:当报警控制器的控制方式置于“自动”位置时,系统处于自动控制状态。被保护区域出现火险时,火灾探测器向报警控制器发出火灾信号,报警控制器立即发出声、光警报,报警控制器在接收到火灾信号后,发出联动指令,启动疏散警报,经过0-30秒延时(根据需要预先设定)后打开本装置中启动源电磁阀,启动源释放出的启动气体打开动力源的容器阀。动力源储存的高压氮气随即通过减压阀、集流管,进入储液罐中,推动合成泡沫灭火剂,经过分段阀、管网和雾化喷头喷向被保护对象进行灭火。
3、电气手动控制:当报警控制器的控制方式置于“手动”位置时,灭火系统处于电气手动控制状态。被保护对象发生火灾时,操作人员按下控制盘上启动按钮即可按上述规定程序释放合成泡沫灭火剂,实施灭火。
4、机械应急手动操作:当自动控制和电气手动控制均无法执行时,可由操作人员拔掉对应启动源电磁阀上的保险卡环,然后按下电磁阀的铜按钮,等储液罐上的压力表显示达到额定释放值时,使用专用扳手打开对应的分段阀,即可实现灭火剂的释放,进行灭火。
5、手动中止操作:在报警控制器发出疏散警报启动灭火程序后的延时阶段,若发现不需要启动灭火装置时,可按下控制盘手动停止按钮,即可中止灭火程序。
6、手动停止喷放操作:在实施灭火喷放后,如火灾已被扑灭,不需要继续释放灭火剂时,可由操作人员使用专用扳手关闭电磁控制阀,即可停止喷放(注意:此时储液罐仍处在增压状态,可随时实施再次喷放)。
7、系统的恢复:本系统中的氮气动力源及合成泡沫灭火剂只供一次灭火喷放使用。灭火结束后,必须将氮气动力源的所有空瓶重新充气并复位,以供下次使用;同时将储液罐重新灌装合成泡沫灭火剂(注:此工作必须由供货商或产品生产商完成)。
国家检验报告 (点击查看)
安装现场 (点击查看)
莱芜科泰电力科技有限公司生产 网站:www.lwkth.com。联系人:刘庆文 13561714262 韩会涛13706381166
回复 举报