土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 7m多深检查井的结构设计

7m多深检查井的结构设计

发布于:2010-07-19 10:12:19 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
最近遇到一个渠道改造项目,根据现场实际情况,不得不做两个井深超过7m 的检查井(从路面到井内底),我用的是06MS201-3第38页上的图,虽然井深小于了图上的D+6000,但很明显还是有不一样的地方,我的管1500,跌差5.058m,井室净高远大于3.3m,我现在只是把垫层砼等级提高到了C15,垫层厚改成了20cm,井壁取的30cm,还有钢筋直径用的是%%C14,间距改为150。领导看后觉得不放心,毕竟这是第一次做这么深的井,另外,埋深那么深的钢筋砼管,肯定还是得采取一些加固措施吧,看看大家有没有什么好办法。我把图都传上来,大家伙帮我看看合适不合适,有没有更好的点子。如果方便的话,可以把图下载下来,在图上把你的意思简单的表示上去,然后再传上来。这样不光我可以清楚地知道你的意思,其它想学习的坛友也可以知道,论坛本来就是一个大家互相学习的平台,集思广益才更能找到好办法,我就先把问题搁这儿了,等待大家的回复,另外我还得自己去找资料,看看还有没有啥好方法。。。。。。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • dqlg100
    dqlg100 沙发
    怎么没人回复呢:( ?大家只要有啥想法都可以说出来啊,斑竹也过来看看吧
    2010-07-19 16:17:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.63 万条内容 · 829 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

什么是COD BOD 具体关系式怎样的

希望大家能多多探讨下 就我的理解 BOD测量的是可以生物降解的物质,COD测量的是可以化学降解的物质(当然包括可以生物降解的物质),但在工业污水中,BOD和COD之间的有着巨大差异,因为有机物通常不可生物降解,另外COD测量中还包含无机物的反应以及N-和S-的化合物。总的来说,BOD就是测量细菌的活性,COD测量的是可被氧化物质的量。 所以有时经常糊涂了 希望各位发表一下自己的看法 另外 感觉SS和COD之间也有关系的