土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 可否用三级钢代换冷轧钢筋作为板筋?

可否用三级钢代换冷轧钢筋作为板筋?

发布于:2010-07-19 08:29:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
工程设计中,地下车库顶板设计采用CRB550(冷轧带肋)钢筋。现制作中由于材料购买不便而作出的调整用CRB550(冷轧带肋)等面积代换原设计中的CTB550(冷轧扭)钢筋。但地下车库顶板设计有CTB550(冷轧扭)12@120的板负筋。且量不大,只有部分板中有。现在的问题是冷轧带肋一般为5、7、9;冷轧扭为6、8、10、12,这中间12的冷轧带肋也是没有的。而设计有CTB550(冷轧扭)12@120这部分无法用9的冷轧带肋钢筋来代换。所以有人提出用HRB400的三级钢12的来代换板筋,而都知道HRB400与冷轧筋钢的材料成分不同,力学性能也不相同。它们只是fy=360相同,这里我就想问下:如果实在没法的情况下,用HRB400.12@***代换CTB550.12@***的板负筋后,对结构有哪些方面的影响?
请各位兄弟指点一下,是否能有更好的处理方法可以给兄弟提供一下?谢谢

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • 池运发
    池运发 沙发
    更好,更有安全保证的
    2011-09-05 11:12:05

    回复 举报
    赞同0
  • 茫然十年
    茫然十年 板凳
    坚决抵制冷轧扭这样的脆性钢筋
    2011-09-01 14:00:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2086 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如果用PKPM进行内框架抗震鉴定计算?

请问怎样用PKPM对内框架结构进行抗震鉴定,PKPM08版可以当砌体结构鉴定,但只能判断墙体抗震能力是否够,如果将同一模型放在混凝土结构鉴定加固中,用SATWE鉴定,来判断混凝土梁柱配筋是否够?但在模型中,墙体就变成混凝土墙了,这与实际结构肯定不符,请高手帮忙!!