土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 排水横干管需要不需要环形通气?

排水横干管需要不需要环形通气?

发布于:2005-10-27 16:10:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
规范规定,排水横支管长度大于12米,4个4个以上器具,或是接6个及6个以上大便器的排水支管需要环形通气。

那么现在很多建筑,尤其是面积较大的建筑排水立管较多,往往采用在底层或是转换层设横干管把很多立管汇合起来之后再排出,那么这个排水横干管需要不需要通气呢,因为上面连接的立管数往往远大于4个或6个,而卫生器具数更多……排水横支管设环形通气是为了保证通气,那么横干管就不需要通气了吗?

照道理来说横干管连接器具更多,排水流量更大,应该更重要才是……

另外,如果横干管设置在转换层,那么在这个横干管上往往还要直接连接该转换层之上一层的卫生器具排出管,那么,这时这些管道算是横支管还是横干管呢?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • dbao1839
    dbao1839 沙发
    搂主说的情况在商住楼上最常见,那时横干管。
    者不需要设置环形通气,,计算方法和选用和排除管差不多
    2005-10-28 20:09:28

    回复 举报
    赞同1
  • 某日某月
    某日某月 板凳
    不错,学习了!
    2008-07-01 09:40:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.28 万条内容 · 1365 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急救急救

我本来是vip个人用户,为了看一些消息所以就注册了企业用户,我想取消普通企业用户,恢复到个人vip用户,请教应该怎么做啊!!!!!

回帖成功

经验值 +10