规范规定,排水横支管长度大于12米,4个4个以上器具,或是接6个及6个以上大便器的排水支管需要环形通气。
那么现在很多建筑,尤其是面积较大的建筑排水立管较多,往往采用在底层或是转换层设横干管把很多立管汇合起来之后再排出,那么这个排水横干管需要不需要通气呢,因为上面连接的立管数往往远大于4个或6个,而卫生器具数更多……排水横支管设环形通气是为了保证通气,那么横干管就不需要通气了吗?
照道理来说横干管连接器具更多,排水流量更大,应该更重要才是……
另外,如果横干管设置在转换层,那么在这个横干管上往往还要直接连接该转换层之上一层的卫生器具排出管,那么,这时这些管道算是横支管还是横干管呢?
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
dbao1839
沙发
搂主说的情况在商住楼上最常见,那时横干管。
2005-10-28 20:09:28
赞同1
-
某日某月
板凳
不错,学习了!
2008-07-01 09:40:01
赞同0
加载更多者不需要设置环形通气,,计算方法和选用和排除管差不多