室外固定支座参见的标准图怎么那么多阿?有国标的97R,还有98S,还有05N什么的。我看了几个图纸,有的整个支座就是个钢筋混凝土墩子,把管子包里面。而97r这种国标图籍直接用两条角钢焊起来,地下再加混凝土支座承受45kn的力。二者差距也太大了吧。。。大家平时都参照那本图籍阿?对于支架地下的混凝土结构尺寸,大家都做到多少??
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句比如一次水130~80,二次95~70,逆流
^T1=130-95=35
^T2=80-70=10
对数平均温差=(35-10)/(ln35/10)
回复 举报