土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 次梁搭界在主梁或剪力墙上算铰接还是固接

次梁搭界在主梁或剪力墙上算铰接还是固接

发布于:2005-10-27 13:41:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
希望大家谈谈各自的看法。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lawrence-qian
    lawrence-qian 沙发
    梁 的交接和固接都不能一概定论。要分析实际情况而定。
    一般情况下我的经验是按交接算然后适当加大支坐负钢筋。(主次梁钢度相差蛮多)
    如果情况不是分的很清建议两种情况都算一下。
    需要指出一点如果钢接点设置的不合理的话对抗震是很不利的!
    2005-10-29 10:32:29

    回复 举报
    赞同0
  • suibing
    suibing 板凳
    "铰接梁的合理设置
    混凝土梁应该都是刚接,没有严格意义上的铰接,所以设置铰接是有问题的。
    铰接梁定义的太多,导致内力的重分布,内力分配不合理因数加大,计算结果不合理。结构分析应真实可信。
    剪力墙面外的约束程序可以比较真实的刚度比来表现,不应通过铰接的方式调整梁端弯矩。
    梁的超限应具体情况具体分析,切勿通过盲目设置梁的铰接,来达到梁不超限的目的。"

    摘自pkpm2005最新版讲座,我觉得“剪力墙面外的约束程序可以比较真实的刚度比来表现,不应通过铰接的方式调整梁端弯矩”这种做法是合适的,也不应“通过盲目设置梁的铰接,来达到梁不超限的目的”,建模最终的一个原则就是就是要真实,符合是现实中的结构实际,只有这样的模型计算出来的结果才是真实可信的。
    2005-10-28 21:23:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2087 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

讨论:阶梯教室的做法.

最近在讨论阶梯教室的做法,好多人都有不同的做法,讨论了几种,看看大家还有什么好的办法,你个人认为最好什么办法:1:主次梁结构,可以主梁水平做斜板;2:直接做斜梁.(顶棚是斜的,有的甲方不喜欢)3:楼板水平,填充斜坡,(重量太大)4;楼板水平,砌砖垛搭预制板.5:做斜梁搭预制板(楼板底不是平面,影响美观)

回帖成功