630kVA的干式变压器,短路阻抗有4%和6%两种,如果为了低压断路器的选择,我打算选6%的,但据说4%的带负载能力比6%的强,请问为什么?另外请问4%和6%的两种干式变哪种贵一些?

[ 本帖最后由 swlq 于 2010-7-18 22:25 编辑 ]

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • shaofeihua
    shaofeihua 沙发
    你这种情况价格应该差不多,阻抗电压越大抗短路能力越强,同时负载损耗也越大。
    2010-07-20 19:49:20

    回复 举报
    赞同0
  • dianqipanli
    dianqipanli 板凳
    越小越好,当然也越贵。