土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 基础配筋率按照0.15%计算时,面积按照那个计算?

基础配筋率按照0.15%计算时,面积按照那个计算?

发布于:2010-07-18 22:01:18 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
在基础施工图审查意见中,有一条基础配筋率不满足规范规定0.15%最小配筋率。在这里想请教一下各位,在计算基础最小配筋率时,采用面积是如何计算的?如果是阶梯型独立基础,是采用最高处界面还是采用最后一阶高度计算?如果是锥形基础如何计算?有些单位要求按照基础最高处计算,有的单位说满足最后一阶处即可。还看到有人计算就按照实际剖面面积*0.15%计算。不知各位有何高见?请大家发表建议。
同时还有个小疑问请大家给予回答。基础配筋计算时,AS=MI/0.9fyh0,公式中的系数0.9是怎么去取值的?本人按照无抗压纵筋梁考虑,如果是C30混凝土,推算出来的系数r也不是0.9。谢谢大家来参与讨论啊。

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • buringnait
    buringnait 沙发
    独立基础底板最小配筋率的取值在《建筑地基基础规范》和《混凝土结构设计规范》中都没有明确规定,关于这个问题设计行业也有很大的分歧。
    一、规范规定及相关理解
    1、《混凝土结构设计规范》9.5.1条规定:受弯构件、偏心受拉、轴心受拉构件一侧的受拉钢筋的最小配筋率取“0.2和45ft/fy作用的较大值”。这一条是针对受弯构件,而独立基础同时承受上部荷载和土压力,底面尺寸相对于基础高度也不是很大,因此不适合锥形和阶型独立基础。
    2、《混凝土结构设计规范》9.5.2条规定:对卧置于地基上的混凝土板,板中的受拉钢筋最小配筋率可以适当降低,但不得小于0.15%。这一条是针对卧置于地基上的混凝土板而设的,其具体受力情况与独立基础还是有区别的。
    3、《建筑地基基础设计规范》第8.2.2-3条:扩展基础底板受力钢筋的最小直径不宜小于10mm;间距不宜大于200mm,也不易小于100mm。这一条文有明确规定最小配筋,但至于是否还要满足最小配筋率0.15%则各有各的说法。
    二、关于配筋率
    若按最小配筋率0.15%控制配筋,则独立基础高度越高配筋越大。而独立基础底板的厚度由冲切和剪切计算确定,其值比较厚,按0.15%控制所得的钢筋面积大不够经济。独立基础最小配筋率的问题各地或个人有不同的做法,如北京市《建筑结构专业技术措施》3.5.12条规定:如单独柱基之配筋不小于10@200(双向)时,可不考率最小配筋率的要求。工程设计中若无硬行规定,独立基础底板配筋只要满足《建筑地基基础设计规范》第8.2.2条规定即可,不要验算最小配筋率。
    还有一种做法的结构思路:就阶形基础而言,合理设计的独立基础在绝大多数情况下,其第一阶多半会伸出从柱边与基础顶面交接处引出的45°线同基础底面相交线之外,因此该部分可以认为是卧置于地基上受弯控制的混凝土板类构件,需满足ρmin=0.15%的要求。而基础底板其余部分均在45°角的冲切破坏锥体范围内,其高度一般有受冲切和受剪控制,相对较厚,如果其配筋要求符合ρmin=0.15%的要求,将会导致独立基础用钢量不必要的增加。
    2012-08-21 16:47:21

    回复 举报
    赞同1
  • 心中热血
    心中热血 板凳
    0.15*H,单位换算好,算出来的就是
    2014-02-18 11:11:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.09 万条内容 · 672 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钢筋混凝土独立基础及拉梁层设计讨论

论文简介: 钢筋混凝土独立基础及拉梁层设计讨论,大家在设计时对于底层模型中是否考虑增加一层模型考虑,当基础较浅时可以不考虑,如果基础较深,按照一层考虑。这时如何考虑? 附件名:20107181279445451698.rar 文件大小:197K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10