柱梁里的箍筋不能用%%13012吗??
柱梁里的箍筋不能用%%13012吗??
比如φ12@100/200,审图时说不可以出现φ12,但却没说为什么不能用,上一次通过更改箍筋肢数人为的改为φ10的了,今天又遇到了这个问题,不知如何是好~~请教哪位高人不吝赐教,先谢谢了
如果剪力就是很大,φ10满足不了怎么办,现在很迷惑
发布于
2010-07-18 19:48:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
wanqiaosheng
我们这里一般的直径10mm以下用一级钢,12mm以上用二级或三级钢
2010-07-20 19:20:20
来自 PC
评论
举报
hfutwxw
可以同二级钢啊
2010-07-20 12:27:20
来自 PC
评论
举报