请教高手:电动机缺陷问题

发布于:2010-07-18 16:08:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
三角形接法电机,定子线圈引出线断线和电源线断线,从电源侧测量各相电流分别是什么情况?为什么?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • chenchun9876
    chenchun9876 沙发
    2012-08-08 17:31:08

    回复 举报
    赞同0
  • inrain
    inrain 板凳
    2者效果一样,都是电动机缺相,假设电源C相缺相或定子绕组C引出线断线,
    电源的EAB加在“A绕组”并接“B绕组串C绕组”上,EAB平分在C绕组和B绕组上的”, 于是,电动机加在定子的三个绕组上的线电压可以估算为UAB(A绕组上电压)不变,其他2个电压降为一半,这里的讨论均不考虑复杂感应电压的问题,特别提出的是电动机三相电压的波形全部都改变了,Ub,Uc的波形是Ua的反向(差180度,大小是一半),这个时候,电动机是无法正常启动的(很有可能烧掉),还要说明一条,电动机启动不了不仅是因为电压数值降低一半。什么是三相交流,三相各差120度的正弦波,缺相后还是吗