土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于商场负荷计算

关于商场负荷计算

发布于:2010-07-18 11:59:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
本工程在重庆,依据重庆市公共建筑节能标准商场人数按0.33p/m2,算出来的负荷指标122w/m2,而设计手册人数为0.6p/m2,算出来的负荷指标为255w/m2,本人认为255w/m2比较准确,但不按重庆市公共建筑节能标准计算审图那肯定是通不过的。请问各位都是怎么处理的?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • wuwing2006
    wuwing2006 沙发
    去年有一期《暖通空调》杂志上有篇论文,专门针对全国给地大型商场(好像是沃尔玛的) 空调实际运行情况进行调查,发现几乎所有的空调安装指标都在250w/m2以上,但实际上运行的指标只是150w/m2左右,甚至更低,浪费严重。此论文的结论是商场的安装指标不宜大于180w/m2,最大也不应该大于200w/m2。
    2011-03-09 15:53:09

    回复 举报
    赞同0
  • mybinks
    mybinks 板凳
    超市,普通商场的人数,照明负荷完全可以按照手册选,结果和新版手册冷负荷指标统计值下线或中间值相近
    2010-10-10 21:47:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 778 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于空调出风口与机电设备布置问题

请问,各位,在工程中遇到过这样的问题没: 在一些机电设备房间,其他专业要求, 空调的出风口必须避开设备的正上方,怕出风口滴水. 而且有些房间本来建筑空间就小,头疼! 各位,有什么好的办法,谢谢!