大家看看这个问题,消防用水总量应该是多少?

发布于:2005-10-26 23:50:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
假设工厂有A,B两座建筑。消防用水来自消防水池。两座建筑的消防用水量分别如下:
室外消火栓 室内消火栓 自动喷水系统 总水量
建筑A 150 150 200 500
建筑B 150 200 100 450

那么消防水池的总水量是建筑A和B中的较大值(即500),还是室外消火栓用水量的较大值(150)+室内消火栓用水量的较大值(200)+自动喷水系统用水量的较大值(200)=550?
我在《建筑设计消防规范》里没有找到相关的条文。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • fengmanxilou
    fengmanxilou 沙发
    楼主的题目好象有问题?室内消防和喷淋应该取决于建筑等级类别,不会出现其中一个高了另外一个反而降低的情况吧!
    2005-10-27 11:04:27

    回复 举报
    赞同0
  • kerry2005
    kerry2005 板凳
    第8.2.2条 工厂、仓库和民用建筑的室外消防用水量,应按同一时间内的火灾次数和一次灭火用水量确定。 一、工厂、仓库和民用建筑在同一时间内的火灾次数不应小于表8.2.2-1的规定;

    名称 基地面积(ha) 附有居住区人数(万人) 同一时间内的火灾次数 备注
    ≤1.5 1 按需水量最大的一建
    筑物(或堆场 、储罐)
    计算
    工厂 ≤100
    >1.5 2 工厂、居住区各一次

    >100 不限 2 按需水量最大的两座
    建筑 物(或堆场、储罐)
    计算
    仓库民
    用建筑 不限 不限 1 按需水量最大的一座建筑
    物(或堆场、储罐)计算

    2005-10-27 10:45:27

    回复 举报
    赞同0