土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 其他暖通软件 \ 一问题

一问题

发布于:2010-07-18 08:41:18 来自:暖通空调/其他暖通软件 [复制转发]
我碰到一台分体空调怪现象,有时制冷很正常。有时不正常,检查冷媒,低压为6KG,回气管一点都不冷,于是加冷媒,加到7KG时,稍为有点冷。。。。。测散热温度,进风35度,出风47度,严重散热不好,但平时制冷又好,我就搞不懂,:(
  • gf308
    gf308 沙发
    有时正常,这个正常时间段是是什么时候正常的,有时不正常,这个时间段是什么时候不正常的?假设你的冷疑器太脏的时候,刚好你需要制冷量大的时候,它刚好无能为力,刚好你不需要那么大的制冷量时,它刚好让你很满意。拜托你们这些大哥些,问问题的时候最好把数据整理全面一些,这样别人也方便帮你分析,同时你也进步更快。
    2011-08-10 19:25:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

其他暖通软件

返回版块

10.9 万条内容 · 240 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求翅片式冷凝器计算软件

恳求哪位大侠翅片式冷凝器计算软件,能够输入少量参数,不需要查找及输入中间参数的软件,谢谢哪位大侠了,呵呵。

回帖成功

经验值 +10