土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 老电工新问题

老电工新问题

发布于:2010-07-18 01:51:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今日值班遇到一问题,3栋居民楼由杆上变压器供电,楼内单位电工管,楼外进线到变压器由供电局管,
晚上接供电局电话由于变压器接地线带电,要停电。我们去后见供电局正查险线路,最后故障点在楼外
接线箱零线和c相都接地造成变压器地线带电。这为什莫?当相线和零线都接地时,为什莫变压器不掉闸。

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • suibeiping
    suibeiping 沙发
    我感觉还是出在接地方式的问题上,如果采用保护接零的方式,那么相与零接地短路,那么对地放电,但同时线路本身可以正常供电,只是零线传入相线电压,达不到动作电流
    2012-06-26 16:52:26

    回复 举报
    赞同0
  • 电气李工
    电气李工 板凳
    10KV配电网线路中,采用小电流接地系统。
    发生单相接地后,故障相对地电压降低,非故障两相的相电压升高,但线电压却依然对称,因而不影响对用户的连续供电,系统可运行1~2h,这也是小电流接地系统的最大优点。
    单相接地的故障电流较小达不到断路器跳闸的定值,所以不会跳闸!
    但是若发生单相接地故障时电网长期运行,因非故障的两相对地电压升高 1.732倍,可能引起绝缘的薄弱环节被击穿,发展成为相间短路,使事故扩大,影响用户的正常用电。还可能使电压互感器铁心严重饱和,导致电压互感器严重过负荷而烧毁。同时弧光接地还会引起全系统过电压,进而损坏设备,破坏系统安全运行。

    引用楼上的两位解释补充一下!
    2012-06-26 10:38:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问屋顶有太阳能热水器的住宅要做如何供配电和防雷?

问1:有一4层的宿舍楼,每层9间,不单独计量,只在进线配电箱处装一总的电表,请问这电表规格是多少?跟平常家用的电表DD862-4a-10(40)型号一样吗?也就是说后面的10(40)改成多少的合适?已算出计算电流为97A,电表岂不要用到100A?有这么大的电度表吗?问2:同是这个宿舍楼,屋顶有18台太阳能集热器,请问设计的要做如何供配电和防雷?考虑到有电加热器的情况,是在每家留个专用插座就行了吗?还是怎样呢?

回帖成功

经验值 +10