请问各位同行,各消防水泵、风机设备引至消防控制中心直接联动控制盘的阻燃KVV控制电缆和生活水泵引至屋顶水箱浮球水位开关的KVV控制电缆能与其他380V低压电力电缆合用一个桥架走线吗?
我见过我设计院有的是单独穿钢管或桥架,并走弱电井引上;
有的就和其他电力电缆合走,没有区别;
以上控制电缆到底是属于强电范畴还是弱电范畴呢??
这个问题困扰我很久了,希望能得到答案!!!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • sheep887
    sheep887 沙发
    弱电电缆与市电电缆间距要大于0.1米,那在中间隔开就没问题拉~只要你能通过地方验收~
    2008-12-23 13:31:23

    回复 举报
    赞同0
  • zschigo
    zschigo 板凳

    我也想知道,这个控制电缆如何确定?