土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 海鲜池

海鲜池

发布于:2010-07-17 23:02:17 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
为何海鲜池的制冷压缩机常坏,一匹机只能冷1立方水,并且只能降温到18度左右,不能降得5--6度,冷水机组就能制冷到5--6度,他们的差别在哪,请高手指点:kiss:

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yzhchlan
    yzhchlan 沙发
    比如你想把1立方的水降低10度,
    1匹的压缩机就要连续运转5个多小时(而且还要保证保温相当好)
    你说你的压缩机有多辛苦?
    你的配置有问题
    2010-07-19 11:21:19

    回复 举报
    赞同0
  • chenjianning0102
    何海鲜池的制冷压缩机常坏,一匹机只能冷1立方水,并且只能降温到18度左右,不能降得5--6度,冷水机组就能制冷到5--6度,他们的差别在哪,请高手指点
    2010-07-18 16:06:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.49 万条内容 · 710 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室内机的耐压值

安装R404机,不都要打压测试吗,但室内机都没标耐压值是多少KG,不敢乱加压,请各位支招:handshake