土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 直流系统单点接地引发断路器跳闸事故

直流系统单点接地引发断路器跳闸事故

发布于:2010-07-17 22:45:17 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
最近本单位发生了多起直流系统单点接地导致断路器跳闸的事故,事后检查发现部分保护厂家生产的操作箱中的TBJ、HBJ继电器的启动电流过小,在该回路发生单点接地时,因为电容电流的影响,启动了TBJ,造成断路器跳闸(厂家为:国电南瑞科技断路器操作箱、深圳南瑞科技断路器操作箱,目前两家均采取了措施,增大了电流启动值)。
请各位搞继保现场调试的引起高度注意,别不小心造成断路器跳闸。领导要打板子的(特别是南网)!!!
(还没掌握如何上传图片,只能用语言描述了):lol

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • sunwei7980
    sunwei7980 沙发
    这个提醒的不错
    2010-07-19 14:45:19

    回复 举报
    赞同0
  • dtodt
    dtodt 板凳
    学习了。。。。。
    2010-07-19 07:09:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 356 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10KV断路器请教

天水长城的ZN63A断路器真空泡是哪的?质量怎么样?

回帖成功