土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请教静压管桩桩孔里面有水对工程质量的影响

请教静压管桩桩孔里面有水对工程质量的影响

发布于:2010-07-17 22:07:17 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
近期负责一个厂房项目。在桩基施工过程中遇到一些问题,停了下来。期间天气不好,下了两场大雨。桩芯孔里面灌满了雨水,有16米深。
请问:在施工上部承台之前是否需要抽出管桩孔里面的水?
不抽会对结构产生什么影响?


[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-7-25 06:11 编辑 ]

全部回复(74 )

只看楼主 我来说两句
  • ywfzbp
    ywfzbp 沙发
    1.诺桩头采用封闭型桩尖,则应抽水,并用素混凝土浇注一定高度封底,避免持力层泡水软化;
    2.诺桩头采用开口型桩尖或不设置桩尖,则可不比处理,因为管桩内壁会填塞一段土,起保护作用
    2010-08-18 22:33:18

    回复 举报
    赞同0
  • liyunlong83
    liyunlong83 板凳
    不会有影响的但是方法必须换可以用导管伸至桩低700处把水泥用正常压力,压下去然后把导管提到一定程度后在压混凝土水受压力后自动会上来的不用处理,但是拔导管是千万注意不能超过混凝土上面往下500不然会断桩的
    2010-08-17 10:45:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.79 万条内容 · 1579 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

岩土工程基本术语标准gbt50279-1998

岩土工程基本术语标准gbt50279-1998

回帖成功

经验值 +10