土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 钢筋直径相差太大且是不同级别的钢筋能不能用电渣压力焊?

钢筋直径相差太大且是不同级别的钢筋能不能用电渣压力焊?

发布于:2010-07-17 20:14:17 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
我们这里的工地采用电渣压力焊,但是钢筋直径变了,现在是直径20的和14的焊接,而且20的是三级钢,14的是二级钢,焊接质量不怎么好。我觉得钢筋直径相差太大且是不同级别的钢筋不能这样焊。我查过标准,但是没有找到相关规定。请问前辈们知道这样该怎么办?有什么规定没有?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • scream_adai
    scream_adai 沙发
    学习了。
    2010-07-19 09:23:19

    回复 举报
    赞同0
  • 大甸子
    大甸子 板凳
    象你这种情况肯定不行了,电渣压力焊接头钢筋不同直径不能超过2个等级的,不同强度的钢筋连接不能采用焊接,应该绑扎。
    2010-07-18 08:54:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。