目前正在做这个项目,找到如下资料,和大家分享以下::
布线说明:
1)AZL-03系列全智能对讲、广播、监听系统采用总线方式走线。总线采用“4+2”方式,即:四芯网状屏蔽线+二芯网状屏蔽线。
2)线长和线径的要求建议如下:
主机到分机的距离≤200M ,线径 0.5平方毫米;≤500M ,线径0.75平方毫米;≤1000M ,线径1.0平方毫米。
3)各管理机型之间的连线也按照以上要求布线。
4)若使用带监听口的分机(03CI),每个分机的监听线采用一芯网状屏蔽线,线径要求参照以上对主机到分机的线径要求。带监听型分机到录音设备(本公司生产的数码录音设备)的连线采用“一一对应”方式,即:每个分机的 一芯网状屏蔽线单独拉到数码录音设备处。
5)若使用带门灯和报警输出型分机(03CII),门灯的供电必须外接电源,分机只提供该门灯的开关控制。门灯线径的要求以门灯本身的电源线为准。报警输出口到报警主机的连线亦采用“一一对应”方式,即:每个分机的二芯线单独拉到报警主机的报警接口。报警线为二芯线,无需带屏蔽。线径的要求以报警主机对报警口的连线要求为准,或者采用0.2平方毫米以上的线径即可。
6)主机如果带分机超过20台以上,即主机需要与配机配合使用时,主机到分机的布线间需要预留接口以便连接中继器(AZL-03E),每台中继器可提供20台分机的供电,同时可以对信号进行中继和放大。因此,从主机下来的总线到分机位置时,每隔20台左右的分机位置需预留接线口,同时保证该接线口附近留有220V交流电源线,这样中继器的供电可以由此220V交流电源提供。
7)总线在走线时尽量使用专用线槽,尤其禁止总线走线与220V交流电源共用一个线槽。
8)为了保证工程进展顺利和系统可靠稳定运行,总线的颜色、规格尽量统一,接口地方焊点可靠、无毛刺,各线间请使用套管隔离。