土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于风管设计的三种计算方法:速度法、等摩擦、静压。

关于风管设计的三种计算方法:速度法、等摩擦、静压。

发布于:2005-10-26 18:54:26 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
各位大设可根据自己的理解举例说明一下对速度法、等摩擦法、静压复得法三种风管计算方法的应用!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • seekarma
    seekarma 沙发
    还是等摩擦法实际点,加上支路阀门控制,效果一般都可以
    2009-06-25 16:24:25

    回复 举报
    赞同0
  • mindfree
    mindfree 板凳
    配合实例就更好
    2007-10-07 18:45:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 597 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教下玻璃钢风管的优缺点

听说玻璃钢风管现在做的工程较多(地下汽车库方面),但也听到一些有关它的负面消息,据说容易酥裂,年久之后还会飘絮,对环境影响较大,不知是否属实,请高手指教。谢谢。