土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 求助:漏电断路器跳闸

求助:漏电断路器跳闸

发布于:2005-10-26 18:20:26 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
办公室配电箱里一个 1P 16A 的剩余电流断路器,上边进线L、N,出线也是L、N

带7台电脑,地插。最近基本每天跳一次。那个漏电的小按钮跳起来了。

我用试电笔量进线和 出线的L、N ,这个时候其他的开关是合上的,正常工作

结果是这样的

进线L 不亮 进线N 亮
出线L 亮 出线N 亮

请叫各位大侠这是怎么会事??怎么解决这个问题??

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • leemyungtaek
    leemyungtaek 沙发
    谢谢 楼上各位大侠!!

    原因找到了, 是进户线的相线L1接地了

    这个和 漏电断路器跳闸有关系吗? 现在已经改为N线重复接地了

    我们的漏电断路器能正常工作了吗?
    2005-10-27 11:30:27

    回复 举报
    赞同0
  • yzj_xj
    yzj_xj 板凳
    上边进线L、N相互对调一下,要么就是剩余电流断路器有问题。
    2005-10-26 22:17:26

    回复 举报
    赞同0