土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防主泵启动后,稳压泵是否应停止
当消防主泵启动以后,稳压泵是否应该停止?通过自动控制?

全部回答(11 )

  • happyzl8866
    同意6楼的观点
    2007-02-08 20:22:08 来自 PC 评论 举报
  • by
    by
    消防泵启动时,稳压泵应该停.
    我们院做法是通过电器专业使消防泵与稳压泵联动,消防泵启动时,稳压泵自动停泵。
    2002-01-28 19:56:28 来自 PC 评论 举报