土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 考试回顾1

考试回顾1

发布于:2005-10-26 14:44:26 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
法律法规
1. 招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则。
2. 评标委员会专家应当是从事相关领域工作满八年并具有高级职称或者具有同等专业水平。
供配电
1. GB50052-1995正常运行情况下,用电设备端子处电压偏差允许值为:+-5%
2. GB50052-1995 对冲击性负荷的供电需要降低降低冲击性负荷引起的电网电压波动和电压闪变(不包括电动机启动时允许的电压下降)时,宜采取下列措施:
a. 采用专线供电。
b. 与其他负荷公用配电线路时,降低配电线路阻抗。
c. 较大功率的冲击性负荷或冲击性负荷群与对电压波动、闪变敏感的负荷分别由不同的变压器供电。
d. 对于大功率电弧炉的炉用变压器由短路容量较大的电网供电。
3. GB50060-1992 –1.0.5 配电装置的设计必须坚持节约用地的原则。
4. GB50060-1992 –3.0.5 设计配电装置及选择导体和电器时的最大风速,可采用离地10m高,30年一遇10min平均最大风速。
5. GB50060-1992 –5.4.6 油重均为2500kg以上的屋外油浸变压器之间无防火墙时,其最小防火净距应符合表5.4.6的规定。
6. GB50053-1994 –4.1.1.5 环境允许的中小城镇居民区和工厂的生活区,当变压器容量在315KVA及以下时,宜设杆上式或高台式变电所。
7. GB50053-1994 –4.1.5 当高压开关柜或低压配电屏的顶面封闭外壳防护等级符IP2X级时,两者可靠近布置。
8. GB50053-1994 –4.1.3 具有符合IP3X防护外壳等级的不带可燃油的高低压配电装置和非油浸的电力变压器,当环境允许时,可相互靠近布置在车间内。
9. GB50227-1995 –7.2.5 低压并联电容器装置,应具有电流表、电压表和功率因数表。
10. GB50062-1992 –4.0.2 0.8MVA及以上的油浸式变压器和0.4MVA及以上的车间内油浸式变压器,均应装设瓦斯保护。
11. 照明系统中的每一单相回路,不宜超过16A,灯具为单独回路时数量不超过25个。大型建筑组合灯具每一单相回路不超过25A,光源数量不宜超过60个。
  • cnxyz1
    cnxyz1 沙发
    这个规范是以前到现在没变过,现在是能源节约型社会了,遇到小功率的节能灯,就似乎有点不合理。
    但规范也有它的合理性,便于检查故障,提高供电的可靠性,灯数太多,节点就多,该回路的故障率会增加,维修查找难度增加。

    下面有个变通,既满足规范的合理性,又解决不合理性。大家看看可行吗?
    将这种小电流的照明回路,分成几个单独主回路,接同一微断开关。(条件是 1.经过微断开关的电流超过16A。2.每个单独回路的电线载流量大于微断开关额定电流。)

    这样对于每个单独主回路,它的故障点数控制是满足规范,而对于装修设计会更加合理。





    照明系统中的每一单相回路,不宜超过16A,灯具为单独回路数量不宜超过25个。

    大家从规范表述的单相回路和单独回路的异同,给分析分析。看看可行吗?
    2008-03-22 21:32:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

注册给排水工程师

返回版块

42.91 万条内容 · 748 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一张图决定的一道多选题

说实话,我觉得这题目出的相当好,概念一点都不能糊涂

回帖成功

经验值 +10