土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 【讨论】船用空调技术

【讨论】船用空调技术

发布于:2005-10-26 13:11:26 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
舰船用空调不仅必须适应海上盐雾、霉菌、潮湿等恶劣的环境,同时还必须适应舰船摇摆、倾斜等不规则运动。它是用来保证人员和设备正常工作的重要设备。其运行效果的好坏,直接影响船员的工作状态,进而关系到战斗力,因总的设计指导思想是在满足性能指标及外形尺寸的前提下,把可靠性和维修性放在首位。
  主要部件:
1、 决定机组可靠性和适应性的重要方面。
选择进口船用比泽尔或开利等半封闭压缩机,高性能比、运转宁静、能够抗摇摆和冲击、具备良好的能量调节性能,内置电子排气超温保护,电气防护等级高,为保证低温启动性能,压缩机配置了曲轴箱加热。
2、冷凝器
设计时充分考虑了安全性与防腐。
传热管:采用成熟的高效铝黄铜(HAl77-2A)
端盖 :采用铸铝青铜(ZALQ-92)
管板 :采用复合材料(HAl77-2A/16MnR)
冷凝器设置了防腐锌块和安全阀,可有效防腐和保证安全。
3、蒸发器
采用铜管铜片胀接而成,由于蒸发器是冷却系统中关键的传热设备,为此该蒸发器的设计制造均按照国家规定。
4、风机
选用国内最好的船用风机厂家上海通用风机厂生产的离心风机配船用电机。传动结构为直联。该风机风量足,压头大,噪声较低。
5、电控箱
采用船用成熟结构型式,主要控制元器件采用进口施耐德船用产品。
6、机组采用焊接结构,保证强度,保温部分采用玻璃棉加镀锌消音孔板。
7、机组主要制冷元器件采用Danfoss或ALCO产品,保证稳定可靠。
8、机组回风阀采用带刻度显示的涡轮调节阀,性能比较可靠,调节方便灵活。
  结构设计
采用压缩机冷凝器上下叠置,整体前后布排的结构型式,压缩机布置在冷凝器上方,前后依次布排混合箱、过滤器、蒸发器、膨胀阀、电加热器、风机、出风箱等部分,空气的流向为U型,侧面布置自控元器件、仪表盘、电控箱等,整体结构紧凑,便于操作和维护。
  制冷系统设计
制冷系统是整个装置的核心,该系统由于制冷量较小,所以采用单台半封闭压缩机,同时考虑到能量调节,所以采用双供液系统,即两个电磁阀和两个膨胀阀,蒸发器也采用双回路,回气采用单回路,冷凝器采用卧式壳管式,蒸发器采用铜管铜翅片,由于船用空调必须具备较高的机外余压,所以送风机采用船用直联式高压离心风机。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • xian80917184
    xian80917184 沙发
    小弟也是做船用空调的,经常上这儿看看,希望大家多多指教,先谢谢大家了。
    2009-03-14 21:43:14

    回复 举报
    赞同0
  • afighter
    afighter 板凳
    同行啊,不过我不是在船厂
    2008-12-24 19:49:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备研发

返回版块

1.63 万条内容 · 181 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

双螺杆冷水机组和单螺杆冷水机组有什么优劣势?

我只知道单螺杆维修起来校方便一点,双螺杆的性能较稳定一点,可是噪音也大一点。

回帖成功

经验值 +10