土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教厂房高度在14米,配电桥架如架空该如何配置
向各位大侠请教如厂房高度超过12米,设备配电桥架架空分布,厂房结构为钢构,怎样施工才能达到美观、整洁、实用之效果,如那位曾做过,帮忙传张图片上来。多谢,多谢。

全部回答(4 )

  • autoqq
    谢谢4楼
    2005-10-27 12:42:27 来自 PC 评论 举报
  • ybtyzhangqi
    一般桥架在靠墙面的一侧,最好是在柱子上装预埋件,动力电缆和控制电缆应分开走最好.没有你的厂房布置图很难说清楚
    2005-10-26 20:21:26 来自 PC 评论 举报