土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 请教各位!设计图纸照明回路电源线应该标几根线?

请教各位!设计图纸照明回路电源线应该标几根线?

发布于:2005-10-26 12:59:26 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
一个房间配电系统图上,有三回路,空调插座回路和普通插座标的线是BV(3X4)PVC25-FC,WC。照明回路标的线是BV(3X2.5)PVC20-CC,WC。
实际操作中,通常一个照明回路放两根线(零线和火线),各位老师你们认为照明回路的线是这样BV(3X2.5)PVC20-CC,WC正确吗?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zcc200503
    zcc200503 沙发
    照明回路可以标2根线(相线和零线)。但最近出的照明灯具标准,灯具增加了:”接地“端子,所以现在很多设计院照明回路标了3根线(相线、零线、地线),这就是3根线的由来。所以,标2根线和3根线都对。
    2009-06-09 15:25:09

    回复 举报
    赞同0
  • zengxu112
    zengxu112 板凳
    如果照明标注BV 3×2.5 P20 CC~~那出了一个相线和一根零线~~还有一根什么线啊??
    插座应该标BV-3*4吧~~一个相线,一根零线~还有根接地线。对吗??但我看有些图纸上标的BV-3*4+2.5~~~这里面多出来的是什么线啊?????能解答下吗???
    2009-06-01 20:28:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多