土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 讨论如何控制高层含钢量!!

讨论如何控制高层含钢量!!

发布于:2005-10-26 11:32:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
面对现在竞争如此激烈的设计行业,甲方的要求可是层出不穷,首先是含钢量,尤其在高层体现比较突出,大家讨论讨论该如何设计,(面对高层)如何选取结构体系等一系列问题:
我先起个头:
1:高层20层左右,结构体系:一般剪力墙;
墙厚:除地下室外墙取250,其他均取200,
墙钢筋:分布钢筋底部加强区12@200,其余层10@200
板配筋:地下室顶板用一级钢,其余用冷轧带肋钢筋
如果按照这个设计,含钢量控制在58公斤左右(结构平面大致规正)
其他的希望各位能热情讨论。

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • filsy
    filsy 沙发
    那我再请教一下楼上的朋友们:
    6度区,18-22层住宅楼,框剪结构,无转换层,布局规则合理,高宽比小于4,采用预制砼管桩,20米中风化持力层
    正常情况下,它的含钢量在哪个范围内属于合理可信的?
    2007-08-28 08:57:28

    回复 举报
    赞同0
  • zhlthyzsy
    zhlthyzsy 板凳
    对一楼的,个人这样看,墙内筋可均为8-200(三级钢)(计算结果应该也是这样),底部约束边缘构件内箍筋大于等于10时用三级钢8或10;基础如打桩则桩尽量布在墙下,能用整板基础尽量不用梁板或基础,整板基础(20层底板厚可取800~900左右)支座处钢筋不应全部通长配,所有梁板内钢筋规格尽量统一,有利于减少钢筋接头.墙长以满足规范最小要求为准(以减少墙内的钢筋量,如墙长1700与3000有时对计算结果基本无影响,但却无意中增加了砼及钢筋的用量).
    结构布置很重要,其中刚心与质心应尽量重合.
    55kg以下很难做到,除非建筑平面及立面比较合理.且飘窗、线条等很少。现在这种建筑方案几乎没有。
    2007-08-21 20:19:21

    回复 举报
    赞同0