现场控制柜内一台abb401的变频,对触摸屏的通讯产生干扰。先在触摸屏通讯口加光隔,没解决问题。然后变频器更换为510的,干扰还是存在。最后,更改触摸屏的通讯频率,暂时解决了问题。
想问一下,1、有没有别的办法解决变频器干扰 2、abb变频器的干扰是个别现象还是常见现象。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lin053931
    lin053931 沙发
    我的办法是把变频器分开,强电弱点分柜,触摸屏电源加emi滤波器。
    2007-10-13 08:52:13

    回复 举报
    赞同0
  • chenjianli815
    chenjianli815 板凳
    2007-07-18 14:01:18

    回复 举报
    赞同0