单相两线制,供单相设备, △U=2I(R*cos+X*sin)*L
还有一个三相的公式,△U=(PR+QX)/U线 *L
现在有些问题,请各位解答一下:
1、两相两线制,供380V设备,公式是如何的?是否2/0。38/10*(R*cos+X*sin)*I*L?如果是,那式中的 I 是如何计算的,是否是 P/0.38/cos ?
2、两相三线制,供单相220设备,共用零线,公式是如何的?
3、三相三线制,公式用第二个公式,只是用在三相设备上的,对不对,如果三相不平衡,计算是否要有所变化?
4、三相四线制,供单相设备,共用零线,如何计算的,(设三相平衡)?
5、三相四线制,供单相设备,共用零线,如何计算的,(设三相不平衡)?
请熟悉的朋友指教。
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句该线路新建10kV配电线路总长23.432km,负荷按P=35kW考虑。
电压损失校验
按计算公式:△U%=(r0+x0tgφ)PL
U%=(r0+x0tgφ)PL=1156×10-6(%)×35×23.432=0.95%<7%。
以上线路选择LGJ-35满足规程要求△U%<7%。
回复 举报
该线路新建10kV配电线路总长23.432km,负荷按P=35kW考虑。
电压损失校验
按计算公式:△U%=(r0+x0tgφ)PL
U%=(r0+x0tgφ)PL=1156×10-6(%)×35×23.432=0.95%<7%。
以上线路选择LGJ-35满足规程要求△U%<7%。