土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 请问“开口三角”说的是什么?具体是指什么
请问“开口三角”说的是什么?具体是指什么

全部回答(10 )

  • yqpyx
    补充:对于三个单相电压互感器结成的Y0/Y0/△接线方式,一次系统直接接地时,一次绕组为100V/sqrt(3),主二次绕组为100V/sqrt(3),辅助二次绕组(开口)为100V;一次系统非直接接地时,一次绕组为100V/sqrt(3),主二次绕组为100V/sqrt(3),辅助二次绕组(开口)为100V/3;三相五柱式电压互感器一次绕组为100V/sqrt(3),主二次绕组为100V/sqrt(3),辅助二次绕组(开口)为100V/3;
    2007-09-02 10:04:02 来自 PC 评论 举报
  • yqpyx
    总结上面的说法,基本上可以回答这个问题,但是6楼简直就不懂开口三角的意思,劝你不懂就不要下结论误导别人。三个单相电压互感器构成的Y0/Y0/△,开口三角的电压值与一次系统中性点是否接地有关,一次系统不接地时开口为100V/3;一次系统直接接地时开口为100V。
    2007-09-02 09:45:02 来自 PC 评论 举报